1 個回答
安川變頻器報LF代碼含義為輸出缺相,是說變頻器檢測到其U、V、W三相輸出中,有一相或多相沒有電流或電流嚴重不平衡。
LF故障原因有兩個,一個是電機故障,一個是變頻器本身故障
電機側:
- 檢查變頻器輸出端子和電機接線處,U、V、W三相導線是否有松動、脫落或接觸不良。
- 檢查變頻器輸出到電機的電纜是否有破損、碾壓、燒毀的痕跡。
- 測量電機三相繞組U-V、V-W、W-U之間的電阻值。三相電阻值應該非常接近。如果其中一相電阻為無窮大或明顯偏大/偏小,說明電機繞組燒毀或損壞。
- 用兆歐表測量每相繞組對地絕緣,應大于1MΩ,否則說明電機對地短路。
- 檢測電機所帶負載是否有卡死、軸承損壞現象,導致電機堵轉
變頻器側:
- 用萬用表的二極管檔,測量U、V、W兩兩之間的正反向壓降,測量IGBT模塊是否正常
- 如果以上排查都無問題,可能是其他硬件故障,如驅動線路或檢測線路故障,可以送到上海津信進行免費拆機檢測。